讨论

电气柜柜体拼装公差一般控多少?新人求带

mingg88
mingg88
2026/06/12 09:15

刚到钣金车间不到一个月,厂里主要做配电柜、电气柜那种钣金件,剪板折弯我自己还没上手,师傅先让我看拼装。

我发现柜子拼起来之后门板和立柱之间缝有大有小,有的上下能差个两三毫米,门关上都晃。师傅说能过就行,但我看图纸上标的是±1mm,没见他拿卡尺量过。

想问下你们厂里做电气柜柜体,缝的公差一般控多少?门缝、对角差、立柱垂直度都啥标准?

16 4

全部回复 (4)

王学军
王学军#1

我们做GGD那种标准柜体,门缝统一控在2mm以内,框对角线差不超过1.5mm/米,整柜对角不大于3mm。立柱垂直度靠折弯精度带出来,1.5米高的柜子垂直度公差1mm。图纸标±1就按1来,别听老师傅的“差不多”,质检真要较真返工的是你。

2026/06/13 06:37
招财进宝
招财进宝#2

你们折弯下料尺寸复检过没?柜体拼出来缝大,多数不是装配问题,是立柱折弯尺寸超差了。9折、12折的折弯刀口R角、折弯系数都给对了吗?我们厂踩过这坑,1.5mm冷板9折,展开算错2mm,整批门全装不平。

2026/06/15 02:21
dawei
dawei#3

看板厚。2mm以下的板焊完都变形,缝再控也白搭。得先点固再满焊,焊完调平。我们这边3mm以上才谈公差。

2026/06/15 07:31
辉哥
辉哥#4

啥机型?数控折还是普通折?

2026/06/15 07:58