机柜侧板拆掉直接并排装,能省底座不?

叶志勇
叶志勇
2026/06/11 15:23

最近有个配电柜并柜的项目,客户要求两台柜子侧板拆掉直接并排,靠柜体本身的螺栓拉紧拼起来。这样底座可以共用一根槽钢,长度按两台柜总长算,能省大概200mm的底座料。问题是这种做法EMC性能靠得住吗?拆掉侧板后两台柜的PE排能可靠导通吗?有没有哪位厂里干过这种并柜的,拼接处的防护等级能做到IP54吗?

93 3

全部回复 (3)

lin_jun
lin_jun#1

并柜做过不少,侧板拆掉直接拼的没问题。关键看几个点:1. 柜体框架的拼柜孔位要留,一般在立柱内侧M8螺母,提前焊好或铆好;2. 两台柜的PE排用16平方的铜编织带跨接,我们厂要求至少两处,顶部底部各一道;3. 拼接面打密封胶条,3mm厚的闭孔海绵胶,宽度12mm,压缩量30%左右。IP54我们做过第三方检测,整柜并完送检过的,漏气率在合格范围内。底座共用是常规操作,槽钢长度按柜体外廓总长加20mm就行,两端各留10mm间隙方便对位。EMC的话看你内部装什么设备,普通配电柜问题不大,要是装PLC、变频器这类敏感件,建议中间加一道镀锌钢板做电磁屏蔽,连续搭接宽度不小于30mm。

2026/06/13 00:38
刚哥
刚哥#2

等等,底座省200mm这个账是不是算反了?侧板拆掉并柜的前提是柜体结构强度够,并柜后两台一起吊装不变形。你省的那点槽钢钱,万一运输途中柜体散架或者并柜缝变形,返工成本够买半吨槽钢了。我们厂去年吃过这个亏,两台并柜的,叉车转运时拼接处错位3mm,门板装不上去,最后拆开重新校形,工时费加运费倒贴一千多。

2026/06/15 07:52
小健
小健#3

侧板拆掉并排的话,门板的铰链和锁具怎么处理的?两台并一起之后,侧面那两扇门是都不要了,还是要做成贯通门?我们厂以前做过的是保留侧板但侧板开孔用螺栓连,最后侧板还在,底座还是按两台独立做,没省那200mm但结构最稳。