讨论

电气柜外壳报价到底咋算才不亏?GGD那种1.5mm冷板用的多

杜树林
杜树林
2026/06/11 11:47

做机箱机柜这行的小厂子,手里单子一大半都是电气柜外壳,GGD、XL-21、GCS、威图代工也接点。材料利用率一直是我最头疼的事,1.5mm和2.0mm的冷板一卷下来,剪完边角料一堆,报价的时候到底是按整张板算还是按净料算?客户那边压价压得死,1.5mm的GGD柜体人家就给你2000出头一整套,还得含门板、侧板、后板、顶底板,我一算光材料都快1000了。

各位同行你们这种批量单子材料利用率一般能控到多少?我上次做了一批150台GGD,最后算下来利用率才68%,亏得我想骂街。是不是我排料太死板了?还有就是激光切这种小批量多规格的,有没有啥靠谱的套料软件推荐,免费的最好。

另外问一下,下料的时候你们是优先用整板还是允许拼接?我这边有的客户死活不让拼焊缝,说影响防护等级,但允许拼接的能省不少料。

726 4

全部回复 (4)

老吴
老吴#1

你这68%确实低了,正常GGD那种标准化柜子做到78%到82%不难。你怕是没用套料软件吧?我用SVCAM套料,同样的图纸能多出3到5个柜体,1.5mm冷板利用率能跑到80%以上。整卷料开平和整张板下料成本差不少,批量超过50台建议直接上整卷,激光切配自动上下料那种,一台能顶三个人。

2026/06/13 09:42
chen2006
chen2006#2

2000出头一整套GGD你自己都报价了?那你这单接得有问题啊,光材料就1000你还不算激光切、折弯、喷涂、电箱配件、五金件、人工和损耗?我这边同样规格的报价至少在2800到3200,量大的话也得2500保底。江浙沪这边行情基本就这样,你要是低于这个价出,要么材料换薄要么工艺缩水,别到时候交付扯皮。

2026/06/14 15:54
辉哥
辉哥#3

拼接这个事看客户验收标准,国网和南网的项目现在管得严,不让拼接的占主流,尤其是侧面和门板。但顶板、底板、安装板这些不影响外观和防护的,事先沟通好写进技术协议,一般都能允许拼接。我们厂里做法是默认整板,特殊单子单独报拼接方案和价格,单独加200到500一单,客户基本能接受。

2026/06/14 23:41
唐振华
唐振华#4

你这个批量多少台的?150台还是1500台?150台的话分摊下来开模费、编程费、调试成本都高,要是走标准化下料模板的话可以分摊不少。我之前给一家做GGD的代工,500台起接,单台综合成本比小批量能降15%左右。

2026/06/15 08:02