技术干货

9折型材拼的机柜老觉得晃悠,加固有啥实在招没

阿峰
阿峰
2026/06/09 21:21

新来的,刚下车间不久,最近跟着师傅做几个9折型材拼的配电柜,前面板老是感觉软塌塌的,用力推一下整个柜子都跟着晃,师傅说就这样将就交付了,我总感觉不太对劲。

我看图纸上有些位置好像是要加加强筋或者什么连接件的,但实际生产的时候都没加。想问下各位,9折型材的机柜一般靠啥来加固?前门那块、侧板、还有底部,是直接焊死还是用螺丝连?有没有比较通用的做法,最好能说说具体加在哪个位置、多大间距。

23 2

全部回复 (2)

12345
12345#1

9折型材柜子晃很正常,那型材本身壁厚就薄,不加固的话大尺寸的根本撑不住。我们厂里常规做法是:前后门框内侧各焊一根9折横档,高度方向一般每隔400mm加一根,承重大的话300mm一根;左右侧板用M8的连接件在上下各锁一颗,中间再加一颗就稳了。底部直接焊两根40×40的方通当承重梁,比光靠底板结实得多。前门容易下坠的话,上铰链那里必须加加强块,普通的自攻螺丝拧两下就滑丝了。

2026/06/10 00:55
13347505303
13347505303#2

说焊死连接件的那位,电气柜你敢乱焊?EMC测试直接挂掉,再说焊接应力变形后面门都关不紧。我们都是全螺栓连接,连接件用专用的9折型材内嵌件,拧到位之后扭矩要打到18N·m以上,不然时间长了还是会松。

2026/06/12 13:39