机柜深度到底从哪儿量到哪儿啊

dawei
dawei
2026/06/08 22:10

刚来车间没几天,之前也没接触过机柜这块,今天师傅让我把一批600深的标准机柜量一下报上去,结果我自己量完师傅说我量错了。机柜深度到底从哪儿量到哪儿啊?面板算不算?后门那块的折边要不要扣掉?我现在量的是从面板最前面到后门最后面整段距离,这样到底对不对?

12 4

全部回复 (4)

小宋
小宋#1

从面板外表面量到后门外表面就是机柜总深,常见的600、800、1000深基本都是这个尺寸。安装设备算可用深度的话要从前面立柱前缘量到后门内表面,再减掉后门内凸的那几毫米,一般标称600的柜子实际可用也就550到560左右,差别在这。你直接报外对外的距离一般没毛病,除非客户要的是安装有效深度。

2026/06/09 08:34
18047141295
18047141295#2

我们厂出图都标的是机柜本体外廓尺寸,不含门也不含后盖,安装时再加门板厚度算总占位。面板的折边是不算进深度的,但侧面的挂耳或者后部的走线盒得看图纸有没有单独标注,没有的话就按外对外面量出来报上去,图纸会改的。

2026/06/09 11:50
平平安安
平平安安#3

你这个量法没问题啊,标准机柜深度就是外对外面。要是图纸上标的600,那量出来600±1mm基本都合格,1.2mm厚的钣金件折弯外尺寸比理论大1到2个料厚很正常,量的时候卡尺贴着折弯外缘测,别往里扣。

2026/06/09 19:56
杨庆国
杨庆国#4

问一下你说的标准机柜是19英寸网络柜还是那种配电柜?两种深度定义不一样的,19寸柜按IEC 297系列深度有A、B、C三档,配电柜是按柜体总深标。