讨论

折弯机配电箱到底咋选?我厂准备上一台新的

知足常乐
知足常乐
2026/06/05 19:39

厂里现在折弯机那台老配电箱时不时跳闸,漏保也烧过两次了,维修的说是接触器触点烧蚀,让我干脆换新的。现在纠结是买整机一体化那种,还是单独配元器件自己组装。一台80吨的折弯机配下来大概多少钱合理?我看网上有报三四千的也有报七八千的,差距有点大,怕踩坑。

另外想问下,配电箱里漏保、接触器、热继这些有啥讲究?我们车间三相电,偶尔会带两台折弯机同时干活,选型上要留多大余量?

25 3

全部回复 (3)

xiaojie
xiaojie#1

80吨折弯机主电机一般7.5kW左右,配电箱整机成品市面上正泰、施耐德那种带总隔离开关+漏保+接触器+热继+按钮指示灯整套,批发价基本在4500-6500之间,主要看你选什么品牌元件。自己组装能便宜个千把块,但壳体、接线端子、铜排这些零零碎碎加起来人工费算上省不了多少。我厂上个月刚换了一台80吨的,正泰元件,整机5500,厂家上门调试送的,用了仨月挺稳。

漏保选100A的三相四线,接触器按电机功率放大一档选,关键是热继必须按电机额定电流调好,三相电别缺相。多机同时干活的话主进线电缆要够粗,空开也得上到160A,不然真带不动。

2026/06/07 04:01
刚姐
刚姐#2

跳闸漏保烧你确定是配电箱的问题?我之前碰到过类似情况最后查出来是折弯机脚踏开关进水导致漏电,配电箱换新的也是烧。换之前先拿摇表测一下电机绝缘和线路对地电阻,别花冤枉钱。

2026/06/08 20:36
财源滚滚
财源滚滚#3

自己组装的话别用杂牌接触器,这东西触点不行烧起来能把你整个配电箱都毁了,严重的引燃旁边的液压油管不是闹着玩的。我厂之前用过一批小厂出的交流接触器,三个月触点粘连,差点出大事,后来全换施耐德才消停。

2026/06/08 21:38