喷塑柜体老是掉塑,膜厚也够了啊
程海涛
2026/06/04 09:33
新来的,在喷塑工位还没干满一个月。我们做的配电柜体,1.2mm冷轧板,前处理是脱脂除锈二合一磷化,180℃烘20分钟,环氧聚酯粉,膜厚测下来75-85μm,附着力划格没问题,但是出货前抽检发现有些件边角和焊缝附近掉塑,一抠就翘。
想问下是不是前处理不到位?还是烘烤温度时间的问题?有没有必要改成喷淋前处理?
12 4
