讨论

铝板下料尺寸标注大家都怎么写图上?

平安是福
平安是福
2026/06/03 13:26

画图的时候碰到铝板下料,尺寸标注有点犯迷糊。比如一张2mm厚的5052铝板,要切成600×400的毛坯,长宽公差按GB/T 3880一般给到±0.5就够了吧?还是按IT12、IT13来标?厚度要不要单独标?倒角、孔位另算那肯定。

我们厂折弯件居多,下料图以前都按外包尺寸长×宽写,最近审图被退了一次说标注不规范,要按原材料标准来。翻了下GB/T 3880也没说毛坯件标注格式,各位工艺这块怎么写的?

18 3

全部回复 (3)

4619919720
4619919720#1

我们厂铝板下料图统一按GB/T 1800,公差等级给IT12到IT13就行,600×400这种毛坯写±0.5没问题。厚度2mm单独在材料栏标,毛坯尺寸只标长宽,R角、孔位倒角这种特征另引出标注,别和外形尺寸混一起。审图说按原材料标准,那是让你在材料标记栏注明牌号、状态、厚度、执行标准,不是让你毛坯尺寸也按GB/T 3880的厚度公差来,两个事。

2026/06/04 15:32
6789
6789#2

直接写600×400毛坯,公差±0.5足够了,激光切完精度本来就比这高,真给到±0.2纯属浪费成本除非有装配要求。厚度标在标题栏材料行里:5052-H32 2.0 GB/T 3880,图上别再重复画厚度尺寸线。

2026/06/05 10:20
杜树林
杜树林#3

你这个尺寸是激光切的还是剪板机剪的?剪板机和激光切下料标注不一样,剪板机切的端面质量和激光切差很多,公差给法也不一样。

2026/06/13 01:18