紧急求助

电气柜检修是不是先断电再拆?整理一份流程表

平常心
平常心
2026/06/02 21:42

厂里最近要给一套老的配电柜做检修,柜子用了五六年了,里面灰尘不少,二次回路的线号都糊了。领导让我先拿个检修流程出来,后面操作按流程走。

我初步想的是:先断电、验电挂牌,再拆柜门、清灰、查紧固件、测绝缘,然后分块查一次二次回路、通电试机。但中间有些细节拿不准,比如:拆下来的线头要不要全部重新打号?母线排的紧固力矩按多少来?绝缘测试摇表电压等级怎么选?有没有老师傅能给一份比较细的步骤,最好带上力矩值和仪表档位那种。

107 4

全部回复 (4)

阿彬
阿彬#1

另外清灰这一块别用压缩空气直接吹,灰尘扬起来全进端子里了。我们是用吸尘器先过一遍,再用毛刷一点点扫,重要端子排拿酒精擦。挂牌验电这个不能省,而且要一人操作一人监护,别图省事自己干完。

2026/06/03 04:33
蒋志明
蒋志明#2

先说一点:线头全部重新打号这个工程量你想好了没有?一台柜子几百根线,全拆了重打再恢复,光恢复这一步没两三个人干不下来,而且恢复过程本身就是新故障点。常规检修我们只对松动、脱落的补打,模糊的用标签贴纸覆盖就行,没必要全拆。

2026/06/04 13:30
袁德发
袁德发#3

你列的那个步骤里少了关键一步:检修前的图纸核对和现状确认。五年以上的柜子,改过的线、改过的元件大概率没人记得清清楚楚,开工前必须先对照竣工图把现状摸一遍,把跟图纸对不上的地方标出来,不然拆的时候根本不知道哪根是原厂线哪根是后加的。

2026/06/05 05:10
liu_jianguo
liu_jianguo#4

母线排的力矩值按什么标准来?有没有对应的国标号?

2026/06/05 15:06