电气柜安装完直接送电总跳闸,咋排查?

gao_lei
gao_lei
2026/05/31 12:48

刚接手一批配电柜,厂里激光切的下料、折弯、焊接都是我盯的,安装也归我这边管。前两天装完一台去现场送电,空开一合就跳,换了一根线还是跳。柜子里面的元件接线我看着也没接错啊,主回路、控制回路都查过一遍了。有经验的师傅说说,这种刚装完就跳闸的一般先查哪儿?我怕一根根拆线查太慢,有没有个省事的排查顺序?

17 3

全部回复 (3)

12345
12345#1

先别急着拆线。第一步拿万用表量一下进线端对地绝缘,三相分别对PE打阻值,正常应该在兆欧级别,低于0.5兆欧基本就是哪里对地短路了。重点查电机电缆和柜底进线口,那儿最容易破皮。我上次碰到一台就是电缆在柜底被金属毛刺扎穿了,换根线就好了,元件根本没问题。你说的“换了一根线”不知道换的是哪根,要是只换了控制线,主电缆没换那白搭。

2026/05/31 20:43
黄俊峰
黄俊峰#2

光跳闸不说跳的是空开还是漏保?漏电保护器跳和断路器跳完全是两码事。漏保跳的话基本是某相对地有漏电流,逐个甩负载甩到哪路不跳就是哪路的事;要是普通空开跳,而且一合就跳连个延迟都没有,多半是相间短路或者N线PE线接反了,PE和N在柜子里千万不能混。

2026/06/03 13:54
hhm1984
hhm1984#3

会不会是柜子本身的接地没接好?有些现场土建的接地扁铁根本没引上来,或者接到了水管上,摇表一打对地阻值几百欧甚至几十欧,送电瞬间漏电流一大就直接跳了。这种坑在老厂房特别多。

2026/06/04 11:11