讨论

电气柜里二次线布线有啥讲究?我咋觉得我们厂做得糙得很

老赵
老赵
2026/05/30 14:14

我们厂主要是给人家做配电柜、控制柜的壳子,前阵子一个甲方来验收,挑了一堆毛病,说我们里面走线不规范、二次线扎得不整齐、强弱电没分开、线号也不全……说实话我们之前就是激光切完、折好、焊好外壳,里面接线这一块一直是外包给一个老电工在做,平时交付也没人较这个真。

现在想问问各位,电气柜二次回路布线、配线这一块到底有啥硬性规范或者行业通用做法?线径选型、线号标识、走线路径、强弱电分开这些有没有具体的标准?我们想把厂里这一块也规范一下,免得每次验收都被挑刺。

25 4

全部回复 (4)

小林
小林#1

首先二次线最起码要按GB/T 6988和GB 50171那套来,至少内部要有个企业标准不能全凭老师傅手感。说说最基本几条:一、线径选择按负载电流走,一般控制回路用1.0mm²或1.5mm² RVV软线就够了,电流超过6A就往2.5走,不能全凭电工心情挑;二、强弱电必须分开走槽或分开扎线,间距最少100mm以上,平行走线超过一定长度中间要加屏蔽隔板;三、线号必须每一根都有,而且是打印的不干胶号码管或者热缩管套印的那种,手写的真过不了验收;四、线槽填充率不能超过60%,不然盖板压不下去散热也不好;五、接线端子压接要用专用工具,冷压端子要牢固不能露铜丝超过1mm。每个柜门内侧还要贴一份完整的接线图或者二维码扫描查看,这个是很多新手厂容易漏的。

2026/05/30 19:52
峰哥
峰哥#2

光说规范没用,关键你们厂里谁来做?以前那种一个老电工兜底的做法,遇到稍微正规点的甲方验收肯定不行。建议搞个工艺卡,从剥线长度、压接端子型号、套号码管位置、扎带间距(一般100~150mm一道)、到走线路径全部画清楚固化下来,新人照着干都能做出合格品,不然换个人就乱套。

2026/06/01 04:48
军姐
军姐#3

别迷信规范,我们给本地几个小厂做配套的就没人按GB严格执行,照样用得稳。这行吧,说实话很多甲方自己图纸都没画清楚就让你做,最后验收挑刺就是扣款借口。你们这单是不是尾款没结啊?如果不是正规项目,别花冤枉钱上设备,老老实实把表面活整利索就行。

2026/06/02 04:30
阿斌
阿斌#4

你们柜子多大、什么行业用的?配电柜和控制柜要求差挺多的,配电柜国网那边要求最变态,你图纸发出来看看?

2026/06/13 12:22