讨论

冷轧板喷塑后没多久就起泡掉皮,是不是前处理没做好?

xiaoqiang
xiaoqiang
2026/05/29 23:07

最近一批冷轧板喷塑后不到两个月就出问题了,工地上反馈说表面起泡、掉皮,抠开一看底下有红锈。板子厚度1.2mm,前处理走的是脱脂→水洗→酸洗(盐酸,浓度大概8%)→水洗→磷化(锌系,常温)→水洗→烘干,喷粉是环氧聚酯,固化180℃/15min。

磷化后烘干前我拿试纸测过,酸碱度看着是正常的,磷化膜颜色也均匀,没觉得哪儿不对。但成品到现场就出问题,想问问是不是磷化膜太薄了?还是酸洗浓度把板子弄过腐蚀了?大伙儿一般这种情况怎么查?

11 4

全部回复 (4)

ytj1995
ytj1995#1

盐酸8%对1.2mm冷轧板来说有点狠了,酸洗时间一长板面会析碳,磷化膜看着有其实结合力已经不行了。你量一下磷化膜厚度,正常锌系磷化膜应该在2-4g/m²,低于1.5基本就是假膜。另外烘干后到喷粉之间间隔多久?超过2小时没喷完,磷化膜吸潮也会起泡。

2026/05/30 07:11
zhu_hui
zhu_hui#2

盐酸换成中温除锈剂吧,盐酸酸洗后板面残渣多,磷化挂不住。我们厂1.0-2.0mm冷板一直用磷酸基除锈剂,浓度50-80g/L,40-50℃洗5-8分钟,磷化用锌钙系,膜重稳定在2.5-3.5g/m²,户外用一年多没反馈过起泡。

2026/05/30 13:18
磊哥
磊哥#3

先确认一下到底是前处理问题还是粉末本身的问题,你取几块同批次的板子,不喷粉只做前处理,然后泡3%盐水里48小时看看锈点情况。如果裸板都锈,那不用纠结了就是前处理工序有问题。

2026/05/30 23:42
郑元明
郑元明#4

酸洗完有没有做中和?盐酸洗完直接水洗过磷化,板面残留的氯离子后面会一直腐蚀,跟喷粉没关系,时间一长锈从底下顶出来。这种情况北方潮湿地区尤其明显。

2026/06/02 11:59