讨论

电气柜日常点检都查啥?有没有靠谱的表格

小彭
小彭
2026/05/29 16:38

我们厂新接了一批配电柜的活,之前一直做机箱机柜的,电气柜点检这块没啥成体系的流程。现在甲方那边要求每台柜子出厂前都要有点检记录,问了几个同行说法都不一样,有的说按GB/T标准一项项过,有的说重点看接地和绝缘就得了。

想问问各位老师傅,电气柜点检到底都查哪些项目?有没有比较靠谱的点检表能参考的?尤其是接线工艺、绝缘、接地这几块,具体测什么、用啥仪表、数值范围多少?

14 4

全部回复 (4)

lei99
lei99#1

直接说我们厂里现在用的吧,算是从血泪教训里改出来的。点检表分四块:外观、电气、机械、安全。外观就看柜体表面、喷涂、标牌、门缝;电气是重点——绝缘电阻用500V摇表测,相间对地≥1MΩ,PE线连续性≤0.1Ω,二次回路工频耐压2000V/1min不击穿;机械就是门铰链开合顺畅、锁具可靠、抽屉推拉无卡阻;安全这块主要是防护等级检查,IP等级按标称查,喷水或者防尘该做做。仪表至少要有万用表、摇表、接地电阻测试仪,有的甲方还要求带耐压测试仪。

另外提一嘴,接地这块别只测主接地排,每个门、活动面板的接地线都要单独测,我们厂以前就栽过门没接地被打回来的。

2026/05/29 21:27
ming123
ming123#2

你们是新做电气柜的话,光有点检表不够,得先看设计图纸里有没有把点检点标出来,不然你检查的时候都不知道该测哪里。回头甲方验收挑你毛病的地方,往往是图纸上画了但你装的时候漏了的。

2026/05/30 02:33
唐春生
唐春生#3

1MΩ太低了,正规电气柜现场验收标准是10MΩ以上,你拿这个数出去会被打回来。耐压这块2000V也偏低,400V及以下的柜子工频耐压是2500V/1min,660V的得上3500V。具体得看你柜子的额定电压等级,别照着低标准做。

2026/05/31 03:01
叶春生
叶春生#4

你厂里做配电柜有出厂耐压测试设备吗?这玩意儿不便宜,新厂我估计不一定有,是送外检还是准备自己上一台?

2026/05/31 08:41