讨论

电气柜接线这活儿真有人愿意干吗?我招两个走了仨

韩彬
韩彬
2026/05/29 16:36

我做钣金加工小作坊的,平时就是下料、折弯、焊接机箱电气柜壳子,柜子出了不少但里头接线都是外包给一个老师傅,他最近说不干了,嫌钱少活多还老被催。我就想自己厂里养两个人专门干这块,试着招了俩电工,干了没一周全跑路了,一个说线号太密眼花,一个说铜鼻子压完老被质检挑刺。

我就纳闷了,这接线活儿到底难在哪?外行看就是拧螺丝插线鼻子套号管,有啥技术含量?我们做壳子一个柜子报价里接线这一块到底该加多少人工才合理?各位干过电气柜装配的给说说,这活儿是计件划算还是计时划算?

11 2

全部回复 (2)

xu_yong
xu_yong#1

你把接线想简单了。一个标准电气柜,光二次回路接线点少的两三百,多的上千,线径从0.75到10平方混着来,每根都要剥线、压鼻、套号管、走槽、捆扎,最后还要对图纸一根根复核。熟练工一天能出8到10个点就不错了,复杂带PLC的柜子一天能整完一台算高手。

人工成本这边给你个参考:我们厂里专业接线工月薪7k到9k,看城市,计件的话一个中等复杂度的柜子(大概300个点)报价里接线工时按40到50小时算,你自己折算。号管、扎带、线槽这些耗材别忘了加,号管机一台几千块但省人工,压线钳必须用好的,国产的几十块的压出来铜鼻子松紧不一质检肯定挑你毛病。

关键是培养周期,新手至少三个月才能独立接简单柜子,六个月才能碰带PLC的。你招的人跑路大概率是给的活太杂又没人带,再加上号管套错、线号对不上返工,返工没工时谁愿意干。建议先从外包过渡,自己培养一两个,慢慢来。

2026/05/30 00:10
xiaohaitao
xiaohaitao#2

你这外包转自制的思路没啥问题,但节奏太快了。接线工不是拧螺丝的,是要看懂电气原理图、会用万用表查线、会接PLC和变频器端子的。我们这边一个能独立出活的接线工,从学徒到能接复杂柜子至少要带一年。你招一周就跑的,肯定是不愿意从打下手开始干。

还有个问题你自己想想:你们壳子做出来图纸是谁出的?接线按图施工,图错了接线工背锅,这种事最伤人。你先把图纸标准化、线号打印别手写、出错率能降一半。

2026/05/30 09:25