讨论

机柜那边压线到底是先装柜子还是先走线?

洋姐
洋姐
2026/05/29 13:24

刚分到机箱机柜这边,图纸上压线位置标了但没写顺序,我师父今天请假没来,问旁边师傅说得也不一样。

按我理解是不是先焊好骨架,把柜子立起来再从里面往下穿线?还是有别的套路?我们做的是2米高的GGD那种控制柜,里面横档多,怕线走完再装挡板塞不进去。

12 3

全部回复 (3)

hu_qiang
hu_qiang#1

先穿线再装横档和侧板,我们厂一直这么干。GGD这种柜子线又多又粗,200多根BV线你穿完再想去补个什么基本不可能。先把骨架点焊定位,能走人的地方全走完,最后再封板、焊死、打磨喷涂。压线鼻子的位置提前在骨架上划好线,攻丝M6的螺母先点上去,线一穿完直接用4mm²的冷压端子压好挂上去,省事。

2026/05/30 03:00
xiaotao
xiaotao#2

看柜型吧,小的比如那种1米以下的配电箱我都是反过来干的——骨架先全焊完打磨好,再穿线。因为小的空间本来就紧凑,你散着装线很容易刮花喷涂面,得不偿失。GGD这种大柜子反过来才合理。

2026/06/01 00:19
小超
小超#3

你师父没教你这个步骤的先后?还是说每个厂流程不一样?

2026/06/02 00:41