紧急求助

6kW光纤切12mm碳钢板切着切着总跳闸,空开换了还不行

9933385794
9933385794
2026/05/26 22:30

用的是一台6kW的光纤切割机,切12mm的碳钢板,连续切个十来分钟空气开关就跳了。空开原来配的是63A的,后来直接换成了100A的,还是跳,频率低一点但还是会跳。激光器、稳压器、水冷机单独供电的空开没跳,就总闸那一路跳。

电缆是6平方的铜线,从配电柜到机器大概15米。总闸下面还接着另外一台3kW的切割机和一台折弯机,平时不开折弯的时候也会跳。是不是电缆太细了?还是要换总闸?有没有师傅碰到过这种情况的,帮忙看看可能是什么原因。

17 4

全部回复 (4)

明哥
明哥#1

6平方线带6kW激光器本身就偏小了,6kW满功率运行电流能到70A以上,再加上另外那台3kW切割机,6平方铜线15米距离压降也大,电流一上去总闸就容易跳。换成10平方或者16平方的电缆试试,另外100A的空开配6平方线本身也不合理,空开再大也没用,线径不够电流上不去照样发热跳闸。还有一点注意一下,总闸漏电保护器有没有可能灵敏度调太高了,有些漏保30mA就跳,激光切割机本身有少量对地漏电,换成100mA或者300mA的试试。

2026/05/27 01:05
ming88
ming88#2

切12mm碳钢用6kW,参数怎么调的?焦点位置、切割速度、气体压力这些说一下。跳闸前机器有没有报警提示?激光器报什么代码没?

2026/05/27 08:24
老赵
老赵#3

我厂里8kW机器配的16平方电缆走25米都没事,6平方带6kW确实悬。你那总闸要是带漏保的,先把漏保拆掉单独用空开试试,要是还跳那就肯定是线径问题。要是拆了漏保不跳了,就换个漏电流大一点的漏保,激光器这种设备对漏电本来就敏感。

2026/05/27 12:19
17341718737
17341718737#4

换空开没用就别再换更大的了,线就6平方换200A的空开也带不动,直接扯10平方过去才是正经事。

2026/05/28 13:00