机柜里面那些二次线束怎么压才不散啊,救命

亮姐
亮姐
2026/05/26 09:57

做了一批配电柜,柜子里面线号扎带也扎了,结果客户验收的时候拿手一拽,线束直接松了,说我们工艺不行。这种二次线束到底怎么压才牢?是用那种带背胶的线槽还是直接扎带勒紧?材料成本别太离谱啊,一台柜子报200利润本来就没多少。

另外线鼻子的规格到底怎么选合适?1.5平方的线配多大线鼻子有讲究没?我现在都是工人凭感觉拿的。

16 4

全部回复 (4)

一切随缘
一切随缘#1

线鼻子这块有讲究,1.5平方配多大的口子得看你接的是啥端子,国标1.5平方的冷压端子一般用1.5-4的OT端头就行,铜鼻子选大了压不紧虚接,选小了线塞不进去硬塞会伤芯。冷压钳也得是好的那种带棘轮的,淘宝几十块那种省力的真不行,压不到位还压伤铜丝。建议买日本或德国那几个牌子的,省人工返工比工具贵划算多了。

2026/05/27 16:32
军姐
军姐#2

你这个不是扎带的问题,是扎带方法不对。扎带要一根根交叉着打,每隔10公分打一道,而且扎带打完要留尾巴剪平。最好在主干线底下垫一块薄PVC板当骨架,再把支线梳理好贴上去,光靠扎带勒肯定一拽就散。我们厂做PLC柜都这么干,从来没被客户挑过毛病。

2026/05/28 13:52
2611590269
2611590269#3

客户验收拿手拽??这种验收标准本身就有点扯,正常都是查线号对不对、接线牢不牢、压接点是否过油。线束松不松主要看走线是不是规整美观,又不是拿来做承重件的。你可以直接跟客户沟通清楚工艺标准,或者在报价里单独列一项"线束整理费",不然后面扯皮扯死你。

2026/05/29 18:33
6789
6789#4

配的啥线?要是用的BVR软线就更容易散,BV硬线相对好整理一些。

2026/06/07 07:52