最近接了一批配电柜的活,铜排折弯这块卡壳了。图纸上标的是折弯90度,但没标内R和外R尺寸,问设计那边就说按常规来。常规是多大啊?我厂里现在用的模具R一般是3、5、8、10这几档,折配电柜那种10×100的铜排到底选哪个?折弯角度是按内圆弧算还是外圆弧算?客户那边卡得严,角度误差要求正负0.5度以内。

还有就是折弯后铜排会不会回弹?铜排比铁板硬多了,是不是得把折弯角度压过头一点再弹回来?这批货材料是T2紫铜的,厚度10mm,宽度100mm,料长大概1.2米。哪位干过这种活的报个价让我参考下,我这算下来材料利用率大概在78%左右,感觉还能再压一压。

20 3

全部回复 (3)

阿彬
阿彬#1

T2铜排10×100折90度,我们厂走这活儿常规是选R5的槽刀,V槽开口按8倍料厚来开,就是开80宽的槽。折弯角度按内圆弧算,模具中心角才是你要的90度,外圆弧那边自然会出来一个弧高,图纸标的应该是内R。回弹量紫铜大概1到1.5度,你压的时候直接压到89度或88.5度,弹回来正好。误差正负0.5度以内用角度尺靠上去量就够,别用万能角度尺量中间,量折弯外边那两条直线延长线的夹角才准。

材料利用率78%算正常水平了,1.2米的料基本就是一张板切两条,余料还能再做点零碎件,想再压就得接长料或者让设计改拼排方式了。

2026/05/25 18:47
童叟无欺
童叟无欺#2

你这材料利用率算法不对头。铜排按张买那是一回事,按支算重量又是一回事,1.2米的料切下来余料还有半张板呢,78%是按整张板算的吧?真要把余料摊进去做小件配套,利用率能拉到90以上。报价这块别光看铜价加加工费,10个厚的紫铜模具磨损快,折弯模的刃口崩一次就够你喝一壶的,这部分得算进去。我们厂T2铜排10×100折弯单工序报28一道,模具费另算。

2026/05/25 21:45
随缘
随缘#3

问个关键的,客户图纸上有没有标折弯方向?就是折弯线垂直于铜排长度方向还是平行?方向不一样选模完全不同。还有你这铜排折弯后需不需要镀锡?这俩活儿工序连着干的话顺序得先想好,不然折完再镀锡酸洗会咬到折弯区。

2026/05/26 04:52