紧急求助

电气柜钣金结构这块,门板加强筋你们一般怎么布置才合理?

阿彬
阿彬
2026/05/22 10:49

最近在做一个配电柜,门板尺寸做到了2000×800,板材用的是2.0mm冷轧板,门板上要开观察窗还要装仪表门。客户那边老是嫌门板晃,关门的时候咣当响,让我自己想办法加强。

我以前小柜子门板直接折个加强筋就完了,这种大尺寸的门板,折弯方向、加强筋间距、筋的深浅都没啥底。有没有做过类似尺寸的老师傅说说你们一般怎么弄?加强筋折多深、间距留多少?观察窗那块要不要单独再补一块加强板?

12 4

全部回复 (4)

小健
小健#1

2.0的门板做2000高,说实话单靠折筋够呛。我们那边类似尺寸都是门板里贴一根矩管做竖向加强,矩管40×20×2的,从上到下通长焊死,外面再折两道浅筋做造型。这样关门的强度和手感都靠谱,光靠折筋间距再密也是软的。观察窗四角最好另外补斜撑或者在窗框焊一圈小折边,别让开窗那块变成薄弱区。

2026/05/22 13:52
liu_jianguo
liu_jianguo#2

加强筋深度一般取板厚的1.5到2倍,你2.0板折个10到15mm深就行,太深反而把门板平面带变形。间距的话横向方向300到400mm一道,整体门板折个井字或者田字格,再在铰链侧单独加一道,这个比较稳。

2026/05/23 07:25
刚姐
刚姐#3

你这加强筋折再多也不如门板本身刚性够,要么上1.5镀锌板凑合,要么直接换成2.5冷板。客户嫌晃主要是板材薄了,2.0做这种尺寸本来就在下限上晃,硬靠结构补是补不回来的。

2026/05/24 13:43
lin_jun
lin_jun#4

门铰链是装在侧板上还是直接装在门板上?装法不一样加强方式也不一样。

2026/05/28 03:17