技术干货

电气柜体侧板这块到底要不要加加强筋?

健健康康
健健康康
2026/05/21 11:04

最近接了个配电柜的单子,柜体尺寸大概2000高800宽500深,客户图纸上侧板没标加强筋,但是钣金下料那边说这么高的侧板不加筋运输的时候容易变形,让我自己看着办。我寻思这玩意儿到底有没有个标准?以前做的柜子矮的1500以下直接冷轧板折弯就完事了,2000以上的各位怎么处理的?加筋的话是用几mm的板、怎么个折法比较稳?

还有就是侧板和前后门框的配合,一般留多少间隙合适?我们厂里之前做的一直是单边1mm左右,门老是关不顺畅,不知道是折弯公差没控好还是本来就该留更多。

28 4

全部回复 (4)

8888
8888#1

侧板高度超过1800的基本都要加,不加筋运输颠一下就给你整成瓦片状,客户验收直接打回来。筋一般用2.0的冷板折个U型或者几字形,竖着走两道到三道,间距400左右差不多。要是客户嫌筋丑影响外观,可以加在柜体内部那一面,外面看不到。门框间隙1mm确实偏紧,热镀锌件建议放到1.5到2,冷板静电喷涂1到1.2就够,主要还是看折弯刀数和材质反弹,每批首件必须拿实物去对门框。

2026/05/21 17:40
小肖
小肖#2

我们这边2000高的侧板直接用2.5的整板,不加筋。前提是材质用对,冷轧板DC01的抗变形能力比SPCC强不少,SPCC那个板子软得一逼,空旷地带运输车开快点都能给你晃成麻花。门框间隙看你用的什么门胶条,标配发泡胶条的话1mm就能压紧,海绵胶条得上到2.5以上不然漏光。

2026/05/22 12:38
ma_jie
ma_jie#3

门关不顺畅90%不是间隙的问题,是门板折弯R角没控好。你们折弯师傅是不是压太狠了,R角一变形整个门就翘,关起来当然晃。1mm间隙在标准范围内,国标GB/T 19184那块规定的。

2026/05/26 08:30
小唐
小唐#4

客户图纸没标你就按自己厂里标准做啊,出图之前跟客户技术确认一下不就完了,省得扯皮。加强筋这块2000高加两道基本够用,具体看你柜子是单开门还是双开门还有里面装多重的元器件,重型柜体上3.0的板再加固才保险。

2026/05/31 14:29