紧急求助

喷塑后局部起泡,返工两遍了还是同一位置,咋整?

老朱
老朱
2026/05/20 15:19

做的2mm冷板,折弯后喷塑,黑色砂纹。客户那边装机后反馈有几个件折弯角R处鼓包,敲开看里面是空的,不是锈,是涂层和基体之间分开了。同一批大概15%有这种问题,主要集中在折弯外R角顶部的位置。

前处理是脱脂→水洗→酸洗(盐酸5%左右,泡8分钟)→水洗→磷化(铁系,30℃左右,10分钟)→烘干110℃15分钟。粉末是阿克苏的,180℃/15分钟固化。酸洗完到进磷化槽中间大概3分钟,期间工件堆在周转车上没怎么动。

磷化膜我刮下来看过,颜色发蓝灰,结晶不算粗。折弯前板材是激光切完去毛刺,没做过其他处理。这批板入库前放过快两个月,仓库有漏雨不知道有没有沾潮。想问下各位,折弯角R处起泡到底是磷化膜没长好,还是前处理水没烘透,还是板子本身的问题?

30 4

全部回复 (4)

老任
老任#1

折弯外R角起泡基本就是前处理的问题,磷化膜在变形区域附着力本来就差。你酸洗8分钟太长了,2mm板泡5分钟足够,酸洗过蚀表面粗糙度过大反而挂不住磷化膜。盐酸浓度也偏高,降到3%试试。另外酸洗完到磷化之间3分钟间隔不算长,但工件堆放时折弯角朝下的话,凹槽里积的残液会污染磷化槽,建议折弯角朝上摆,或者中间加一道水洗喷淋。

2026/05/21 12:37
qq463850
qq463850#2

板材露天放两个月这事别忽略了,2mm冷板边缘锈蚀肉眼不一定看得出来,酸洗又没做中和,残留的氧化点磷化液根本盖不住,烘完看着好好的,喷塑固化时候那点水汽一顶就鼓包。回去拿那批板切个金相看看边缘有没有夹层氧化,从源头换一批干燥存放的板子试。

2026/05/22 16:19
xiaohui
xiaohui#3

固化温度时间确认下?180度15分钟对2mm板还行,但要是炉温实际偏低或者装炉太密集,热电偶测的是炉内空气温度,板子吸热后真正到温的时间要延后不少,表干里不干一样会起泡。我们以前用过一台炉子显示190度,实测工件上180都费劲,后来加了风机循环才好。

2026/05/31 06:24
qq715222
qq715222#4

折弯刀模的R是多少?如果太小外R被拉得很薄,磷化膜在那个位置物理上就容易断裂,脱脂酸洗时液体渗进去烘干又出不来,肯定鼓。改成R≥3mm再试一批。

2026/06/07 11:49