待解决

电气柜里面走线真的要横平竖直吗?

9632791642
9632791642
2026/05/18 10:43

刚进钣金车间不到俩月,厂里接了一批电气柜的活,我看老师傅们在线槽里把线扎得跟豆腐块似的,一根根都绷得笔直。我之前在网上看有人说什么"横平竖直、走线美观"是检验工艺水平的基本功,但也有人说只要不影响功能、线号标清楚就行,搞那么累没必要。

我们厂做的是给机床配套的控制柜,里面继电器、接触器、端子排密密麻麻的,线一多我自己都看着乱,到底是按死规矩一根根捋直了扎,还是说在保证不打架、不压线的前提下能省事就省事?

17 3

全部回复 (3)

梁金山
梁金山#1

严格说电气柜配线横平竖直不是装饰用的,是有具体要求的。国标GB/T 26871和IEC 61439里都提到布线要"整齐、清晰、有序",目的是方便后期检修、排查故障和散热。你想一下线槽里塞满了乱七八糟的,哪根接哪根根本看不清,出了问题拆一根动一片,客户验收也过不了。我这边给西门子配套的柜子,质检拿把尺子量线扎间距,1cm误差都不行,每隔80mm一道尼龙扎带,转弯处走R角,不能有锐角折弯。大厂代工这活儿没啥商量余地的,习惯就好。

2026/05/18 14:42
dbw1996
dbw1996#2

横平竖直当然是基本功,但有些小厂为了赶工期确实糊弄得厉害。前阵子去一个客户那维修,打开柜门一看线都挤成一坨,线号都掉了,找个故障点拆了半小时最后发现是根线皮被夹破了。楼主说的情况如果是给正规主机厂供货,建议老老实实扎好;如果是路边小作坊随便用用那另说。

2026/05/18 14:55
小高
小高#3

你们厂用的是塑料线槽还是走线桥架?继电器到底座上方的飞线怎么处理?有没有拍照看看,我猜是这部分乱了想偷懒。

2026/05/20 14:36