待解决

机柜底板拆下来还能用吗?客户让我拆,拆完估计废了

明哥
明哥
2026/05/15 07:11

最近接了个整改单子,客户原来的机柜底板是满焊死的,柜子要移位加出线孔,让我把底板拆下来重新开孔再装回去。问题是这底板是3mm冷板焊在柜体上的,气刨怕变形,切割又怕切坏,报废一张底板我得多算200多块材料钱。

关键是这单子本来就小,报出去拆装费客户嫌贵,不拆又说我们不专业。有没有做过类似活儿的,这底板拆下来还能保证平整度吗?还是干脆报废重做一张算了?

11 3

全部回复 (3)

leid83
leid83#1

3mm的板子用气刨拆,平整度能保证个六七成就不错了,后面还得校平再开孔,工序算下来人工比一张新板还贵。我之前接过类似的活,最后是直接跟客户说底板报废重做,材料费另算,反正那板子拆下来也卖不了废铁价,客户最后也认了。你要是硬拆,后面校平开孔出了问题返工更麻烦,还不如一开始就把账算清楚。气刨温度高,薄板变形是必然的,3mm尤其明显,拆完整个板子中间肯定翘,砂轮机校平都救不回来。

2026/05/17 00:58
xjm1998
xjm1998#2

我们厂里遇到这种都是直接等离子切,留个2mm不切透,再用錾子敲下来,这样变形小很多。虽然费点人工但板子能保住,你报价的时候把切割费算进去就行,拆装另外按工时收。

2026/05/17 17:17
zpl1986
zpl1986#3

客户原来是用满焊死的?这种设计本身就有问题,后面维护的时候肯定要拆。你有没有问客户当初为什么满焊,别是里面有什么特殊要求,你拆了之后装不回去客户那边验收过不了。

2026/05/21 07:52