紧急求助

折配电箱柜门长边老是翘,求问各位怎么压平

阿峰
阿峰
2026/05/14 08:39

做了一批配电柜的柜门,1.5mm冷板,尺寸大概2000×800,折边40mm。激光下料没问题,到折弯这一步就邪门了——长边折完一量,平面那块整个往里凹,对角线差出去快2个毫米,客户那边装配的时候门缝一大一小。

我怀疑是下料尺寸本身就带点弧度(激光切1.5的板子本来就爱变形),但折弯师傅说跟他没关系,让我自己想办法。想问下同行,这种长条形的配电箱门,折完两边翘、中间凹,你们厂里是直接压一遍、还是退火、还是模具上加压料板?实在不行我就让折弯那边上模具垫块了。

13 4

全部回复 (4)

wang2006
wang2006#1

长边2000折完往里凹2个丝,这太正常了,根本不是折弯师傅的事。你激光切1.5的板子,窄长条本身热变形就大,下完料你拿卡尺量一下中间和两头的实际宽度,差个0.5到1个丝很常见。折弯一压,应力一释放,长边中段没东西顶着,自然就往里凹了。

我们厂的做法是折弯之前先过一次校平机,1.5的板过一遍基本能压到0.3以内,然后再去折,折完基本平。如果量小不值得上校平机,就让折弯师傅折完之后别松手,在模具上加个顶料块硬压10秒再松开,能好一点但不如校平彻底。你试试先校平下料再折,省得两边扯皮。

2026/05/14 19:39
一路向北
一路向北#2

折弯机上加装一套自动托料架就能解决,2000长折边不用人工扶着,板子整个被托住往前送,折出来的直线度比人工扶好太多。我们前年上了台亚崴的,折2米长的配电柜门基本能做到±0.5以内,投资不大省人工。

2026/05/15 09:50
恭喜发财
恭喜发财#3

1.5mm的板子折完还去退火?大哥你这是配电柜门又不是压力容器,退完火反而变形更大。退火是消除应力的,你这会直接把板子软化掉,门板强度不够后面装配螺丝一拧又变形了,这思路不对。

2026/05/15 13:35
mingy83
mingy83#4

你这板子是冷板还是镀锌板?我上次碰过一批镀锌板折完也是往里弯,后来查下来是材料本身的牌号不对,屈服强度波动太大,换了一批正规大厂的料就好了。你先确认下你用的1.5冷板是不是正规厂出的散剪料。

2026/05/16 19:39