讨论

机柜压线板厚度一般用多少?1.5的会不会太软

haitaod87
haitaod87
2026/05/10 09:02

最近接了一批配电柜的单子,图纸上标的是1.5mm冷轧板做压线板,我寻思这玩意儿就是几根折弯边加几个孔,1.5是不是有点单薄?以前做过的柜子有用2.0的也有用1.2的,没个准数。客户那边催得紧,想问问各位厂里一般这个压线板用多厚合适,主要看啥参数定?

29 3

全部回复 (3)

950905
950905#1

1.5够用了,我们这边配电柜压线板常年就是1.5冷轧,没出过问题。压线板本身不承担结构强度,就是个固定线束的,折弯成型后刚性还行。要是柜体大、线多线粗,可以上到2.0,但1.5真不算软。注意折弯R角别太小,边高一般做30-50mm,敲上去不会晃。

2026/05/10 15:03
9933385794
9933385794#2

光说厚度不看材质等于白说。同样1.5的,SPCC和SECC差远了,镀锌板做压线板省一道喷涂还结实。

2026/05/11 13:16
飞哥
飞哥#3

你那图纸上要是没标材质牌号,赶紧找客户确认一下,别到时候买错料返工更麻烦。顺便问一句这批柜子是几台?