讨论

电气柜接线作业指导书,谁有现成的能甩一份

小陈
小陈
2026/05/09 15:44

我们厂最近接了一批配电柜的活,之前一直做机箱机柜壳子,接线这块说实话没怎么规范过,老板让我整一份作业指导书出来给车间用。主要就是二次回路接线这块,从下线、做号、接线、扎带到自检每一步要写到啥程度?有没有师傅能甩一份范本参考下,或者告诉我你们厂里指导书大概都列哪些条款,别太粗的,最好是能直接落地执行那种。

47 3

全部回复 (3)

邓元明
邓元明#1

我厂指导书大概30多项,二次回路分小母线、电流电压回路、控制信号回路分别写。下线要求用剥线钳不能压痕、号头必须用号码机打、热缩管套到位缩牢、线鼻子压接要用力矩扳手校核、汇线槽内线束截面不超过槽面积70%这种。自检写明对线表至少复核2遍,绝缘耐压试验值、接地连续性测试数值都列具体数字。拍照存档那一步别省,活多的时候全靠照片追溯哪个人哪道工序出的问题。

2026/05/10 07:24
宁哥
宁哥#2

你那批是配电柜还是控制柜?抽屉柜和GGD那种固定柜接线完全两回事,抽屉柜要写单元互换性、插件位置一致性、二次连接器锁紧检查,我建议你按柜型分开编,别一份打天下。

2026/05/14 00:36
ma1991
ma1991#3

别照搬谁家的,每个厂端子品牌、线径规格、压接工具都不一样,硬套反而容易出问题。先把你们实际用的清单列出来,端子排选什么、线鼻子用多大的、压接钳是哪种,再反推步骤,不然文件写得再漂亮工人执行不了就是废纸。

2026/05/23 16:47