刚到钣金车间没多久,师父让我去盯一个彩钢瓦墙面的活,铆钉间距我拿不准。图纸上就写了个"按规范施工",我问师父他让我自己查。问下各位一般墙板和屋面板分别打多少一档合适?用的什么牌子的铆钉?
一般墙板横向间距不超过300,纵向看檩距来定,1.5米檩距的话中间加一排就行。铆钉用铝制的4.8×16那种,彩钢瓦薄用太长的容易把板顶凹。打之前在板接缝处先撕一段美纹纸再打,漏雨概率小很多。我们厂接彩钢活都是这个路数,沿海风大的地方再加密一档。
先看你板子多厚,0.5以下和0.6以上的打法不一样。还有你这墙是厂房还是临建?临建的话间距放宽点没人管,厂房走正规验收的话按图集05J927-1来,那上面给得很细。
打密不如打准,间距再密打歪了照样漏。一颗铆钉打下去歪了直接拔出来换位置重打,别图省事在原位补一颗,那块地方百分百渗水。
屋面板比墙板要求高,我们这边屋面横向不超过200,纵向每波都要打一颗,不然大风天板子直接掀了。