讨论

电气柜做多高合适啊,1米8会不会太高了

3208609424
3208609424
2026/05/05 11:31

最近接了个配电柜的活,客户那边说要做2000mm高的电气柜,整机含底座。我看市面上常见的好像1.8米到顶了,再往上感觉重心不稳,运输也不好搞。各位干钣金的兄弟,这种2000mm的柜子你们厂里一般怎么分?做成一体的还是分两段?板材用多厚?

另外柜门这么高,开起来会不会变形,铰链那边有讲究没?我们厂激光切、折弯、焊都能干,就是这种大尺寸的做得少,有点拿不准。

11 3

全部回复 (3)

勇哥
勇哥#1

2000mm含底座其实不算太离谱,你把底座扣掉,柜体本身也就1850左右,这尺寸我们做过不少。一体的没问题,但前提是你折弯机要够长,一般2米折弯机折1810的侧板没问题。板材的话侧板2.0起步,要是里面要装大点的断路器或者母线,承重位置局部还要加筋。

柜门变形这事,主要看你门板多宽,500宽以内1.5mm的冷板问题不大,超过600就上2.0。铰链别用太小的那种,4寸的合页一扇门装3个合页基本不会下坠。我们厂做这种大柜子,门板背面都会焊一根8号槽钢或者20方管做加强筋,斜着焊一道就行,效果很明显。

运输你得提前问客户那边门宽和电梯尺寸,2米高走普通货梯一般进不去,要么拆顶盖要么分两段发到现场再拼。分两段的话注意段间连接要打M10以上的螺栓,导电排的搭接位置处理好,别到时候PE保护接不上。

2026/05/05 15:33
杨庆国
杨庆国#2

你客户是不是搞光伏或者数据中心那一类的?这种柜子现在越做越高,我手上刚交了几个2100的,都是整体发。正经说2000mm高一点不奇怪,但你要先确认折弯机行程和激光切割幅面,切割幅面不够侧板还得拼焊,拼焊就增加变形风险,不如直接整板。

2026/05/05 17:27
卢广志
卢广志#3

1.8米到顶是十几年前的老黄历了,这两年2000到2200的柜子遍地走,重心问题你只要把底座做扎实点根本不用操心,宽600深800的柜子自重就压住了。倒是门板铰链这块你多上点心,用那种可拆卸的暗铰链,后期维护方便,别一上来就用普通合页。

2026/05/07 01:51