讨论

彩钢板铆钉间距到底咋定?我这单算着算着有点拿不准

薄利多销
薄利多销
2026/05/01 20:47

手里接了个活,1.2mm的彩钢板做通风管道外壳,板宽1.2米,长度大概2米出头一块,客户那边咬死要铆接不要焊接(说是怕破坏镀锌层)。我这边铆钉用的是5×12的铝拉铆钉,本来想照老规矩来:横向间距150,纵向200,结果工艺员跑来跟我说这种薄板中间得加密,不然打完了鼓包。

我又翻了下规范,国标图集上写的是100~150mm,但实际干起来总感觉太密了费铆钉,工人也烦。问同行怎么定的,有的说横150纵200稳得很,有的非说100/150才靠谱。这单报上去按啥间距算材料费心里才踏实?各位老板们谁有类似板厚的实操经验,给个准数呗。

39 3

全部回复 (3)

招财进宝
招财进宝#1

1.2mm彩板、1.2米宽的板,横向150、纵向200够呛,这板软着呢。我们做风管的老做法是横间距100、纵距120~150,铆钉选5×12的没毛病,钉头直径够压紧面。加密区主要是板的中段——也就是离边200~400mm那条带,这里最容易被风压吹得外鼓,铆钉间距得收一收。

另外你报材料费的时候别光算铆钉数,把密封胶和垫片的工时也算进去,不然工人打密了会扯皮说太累要加钱。我们这边风管合同是按平方报价,铆钉这块单列出来一平方15~20个的量,业主基本都能接受。

2026/05/01 20:53
老吴
老吴#2

你管它图集怎么写,图集是死的活是死的。通风管这种有正压的件,1.2mm板1.2米宽不加任何加强筋的话,150/200的间距时间一长绝对出事。我们厂吃过亏,客户投诉说管子哐哐响,最后拆开看铆钉孔周围全拉裂了,赔了三千多块整改费。

直接按100/120来,多花不了几个铆钉钱,换来的是没售后麻烦。这点成本别省。

2026/05/02 20:47
金玉满堂
金玉满堂#3

客户咬死要铆接不要焊接,那他是不知道现在有电阻焊也能不伤镀锌层么?算了这不重要。你那管子是正压还是负压的?风速多少?

2026/05/05 08:49