讨论

求个电气柜门板装配的视频,最好带门板铰链调节那段的

阿健
阿健
2026/04/29 14:40

最近接了一批配电柜的单子,门板老是装上去关不严,缝隙上下不一样大,铰链调来调去搞半天。我自己折弯下料这块没问题,装配真不是强项。厂里师傅以前装柜子都是凭手感,现在订单多了一批出不来,质检那边又在催。有没有那种从门板挂上去、调铰链松紧、到密封条压实整个流程拍下来的视频?最好能看到调节螺丝到底先松哪颗后紧哪颗那种细节。链接发一个也行,关键词我搜"电气柜装配视频教程"出来一堆太杂了不知道哪个靠谱。

11 4

全部回复 (4)

qiangh89
qiangh89#1

门板装不好九成是铰链孔位的问题,板金加工的时候孔距没留对,装配再调也调不出花来。铰链一般是4个孔,孔距32或者40系统,我这边薄板1.5的板子开孔误差控制在±0.2以内,不然铰链偏了门板就歪。装配的时候先别紧死,把所有螺丝带上就行,挂上门板调对角线,调好之后再挨个拧紧,密封条最后压。你那板子是激光切的吧?切完看没看过孔距复检?

2026/04/29 21:48
小刘
小刘#2

我们厂配电柜门板一直都是先挂上铰链但不固定,门板用C型夹临时夹住位置,用塞尺塞0.5的塞片上下都塞,调完再点焊死铰链,最后上螺丝。视频我之前B站搜过"配电柜装配"有个叫"钣金老张"的拍得挺细,从骨架拼装到门板调节都有,你去找找。

2026/04/30 01:30
阿超
阿超#3

关不严不一定是装配问题,你那个门板折弯角度多少?90度折弯普通折弯机回弹个1度很常见,门板到现场就翘了。我之前吃过这亏,现在做门板都让折弯师傅加个1度补偿。

2026/04/30 11:05
mhg1994
mhg1994#4

配电柜门板单扇多重?超过20公斤的不建议用普通铰链,得换加强型合页,不然用段时间铰链变形了又关不严,到时候返修更麻烦。

2026/05/31 23:12