待解决

电气柜1.5mm冷板做的,材料利用率死活卡70%出头,这正常吗

童叟无欺
童叟无欺
2026/04/26 22:53

最近接了个电气柜的单子,图纸丢过来,板厚1.5mm冷板,尺寸大大小小十几种,大的有1800×600的侧板,小的也就巴掌大一块。我自己排版算下来材料利用率才72%,毛利润薄得吓人,报价都不知道怎么报。

同行们做电气柜这种批量货,材料利用率一般能到多少?有没有什么靠谱的排版套路能让利用率往上提一提?另外像加强筋、安装板、门板这些,要不要单独提一项工艺费用进去?

15 4

全部回复 (4)

zpl1986
zpl1986#1

72%其实不算太差,主要看你那批大板多不多。电气柜侧板、门板、安装板这种大尺寸的,激光切的时候留8~10mm的切缝间隙就行了,千万别按15mm留,那都是老黄历了。我们做柜体的大板利用率能到80%以上,关键是别让套料软件给你自动排,自己手动干预一下,把小件塞到大件中间的L型角里,能多出2~3个点。

另外门板、加强筋这种东西如果量大的话,直接上冲床配合激光,比纯激光省一大截,单件成本能降0.5~1块。

2026/04/27 04:38
9845350799
9845350799#2

你尺寸报一下?1800×600这种大板如果每张板只切2~3件,那利用率肯定上不去。要么让客户接受拼焊结构,要么你自己调价,别硬扛。

2026/04/27 14:21
老曾
老曾#3

1.5mm冷板做电气柜?这厚度有点薄了吧,柜体一般不都是2.0mm起步吗?尤其是侧板,1.5mm的承重和刚性都差点意思,到现场安装的时候容易晃。你先确认一下图纸是不是标错了,别算半天利用率最后工艺不对还得返工。

2026/04/27 17:28
韩建斌
韩建斌#4

小批量就别纠结利用率了,直接按工时+材料费+利润报。我们厂做电气柜单价超过2000块的,安装板、加强筋都单独列项,喷涂也另算,不然真没赚头。

2026/04/28 01:43