压铆机电气图谁有完整的?我这台行程开关老误触发

郑元明
郑元明
2026/04/21 21:22

厂里一台旧压铆机,行程开关用的是欧姆龙那种滚轮式的,最近老是打一半行程就回程,换了两个开关还是一样。怀疑是电气图上哪里接的有问题,想找完整的电气原理图对一下,看看是不是PLC输入那边加了电容滤波之类的东西。机型是JM16系列的,有拆过这台机器的大哥吗?

10 3

全部回复 (3)

知足常乐
知足常乐#1

先别急着换开关,把限位接到PLC输入端的那个点单独拉出来,用万用表量一下开关动作瞬间的电压波形。要是PLC输入口本身没有滤波或者滤波太弱,滚轮开关那一下的抖动直接被采进去当成到位信号了。临时应急可以在输入点并个0.1μF的电容试试,但根本还是得看你的输入模块响应时间设的是多少,JM16默认一般设到8ms就行,设太短就容易误触发。

2026/04/22 13:21
看淡
看淡#2

滚轮开关装的位置角度对不对?有时候开关装歪了,行程还没到就已经滚过去了,等于提前给信号,你以为是误触发其实是机械问题。把开关底座松开重新调一下试试。

2026/04/23 03:40
小宋
小宋#3

你查一下这台机的PMC程序吧,老机器的话梯形图里限位信号可能还串了别的条件,比如下死点检测、压力到位信号这些,单独换硬件不一定管用。