讨论

电气柜里面的线到底怎么接啊 我刚进车间一脸懵

财源广进
财源广进
2026/04/21 20:48

我刚到钣金车间没多久,之前也没接触过电气柜装配。现在看着师傅们在柜子里走线、接线,一堆线号管套着,颜色也分好几种,但我完全搞不清楚先从哪儿下手。线号管上印的字母数字啥意思?零线火线地线我都认得,但接到端子排上的时候顺序有讲究吗?有的柜子里面线拉得整整齐齐用线槽扎好,有的就看着乱糟糟直接塞进去,这两种哪种算正常的?有没有入门级的门道给我讲讲,别一上手就挨骂。

31 4

全部回复 (4)

yong888
yong888#1

线号管上的标号就是图纸里的点位号,比如X1:13就表示接到端子排X1的第13号位,一根一根对着图纸插就行,别自己瞎猜接线顺序。零线地线火线颜色一般黄绿双色是PE,蓝色是N,棕色或红黑是L,但实际干活很多时候师傅图省事颜色不按规范来,全靠线号管认线最靠谱。走线这块,新人先把主回路走完再走控制回路,强电弱电分开走线槽,间距不够的话单独加隔板,很多厂不做隔板但图纸上写了就得照做,不然后期整改挨批的是你。

2026/04/22 07:07
18865000162
18865000162#2

端子排接线剥线长度一般8到10毫米,露铜不能太长也不能压到绝缘皮上,螺丝拧紧之后拽一下试牢没牢。线号管方向朝外,别歪七扭八的,回头查线的人骂街。

2026/04/22 08:30
deng_peng
deng_peng#3

别一上来就纠结走线好不好看,电气柜接线第一件事是看图纸把元件符号认全了再下手,接触器、继电器、端子排、断路器这些先认熟。你说的那种乱糟糟塞进去的,八成是做散单赶工期返工的柜子,正式出图走3C的柜子没人敢那么干,质检过不了。

2026/04/22 20:07
a991174
a991174#4

你跟的师傅是哪边的?配电柜还是PLC控制柜?这两种接法差别挺大的,配电柜就硬线接接端子,PLC柜全是0.5平方以下的软线还要压针型端头,工具都不一样。

2026/04/24 00:59