讨论

电气柜的钢板厚度到底怎么选才不亏

肖超
肖超
2026/04/18 22:10

厂里最近接了一批配电柜的单子,客户就甩过来一句"按国标做",具体厚度也没说死。我自己心里大概有数,但拿不准该报多厚。常规的GGD那种柜体,柜门用1.5够不够?侧板、后板我一般用1.2,但有的同行说现在甲方都要求1.5起步了,到底是看项目还是看钱?大柜子(2000高那种)侧板1.2会不会晃?麻烦给个参考,我们好算料和报价。

70 4

全部回复 (4)

2794848351
2794848351#1

看具体什么柜和什么场合。配电柜、控制柜常规做法:门板1.5,侧板1.2,后板1.2,底板1.5,安装板2.0~2.5(这个不能省,太薄挂不住元器件)。如果是落地式大柜,2000高以上的侧板建议1.5起步,不然运输和装配容易变形,甲方验收时一推就晃,你返工更亏。GGD的国标图集上有明确标注,你可以翻一下,柜体框架和门板最低1.5,侧板后板允许1.2,但实际项目甲方经常加要求。报价的时候把厚度写清楚,省得后面扯皮。

2026/04/18 22:35
小彭
小彭#2

侧板用1.2的赶紧改了吧兄弟。我们厂去年给一个地产项目做了40台配电柜,侧板用的1.2,结果现场装配的时候,叉车一歪直接瘪进去一块,甲方全给退回来了,重新做的1.5,单这一项亏了差不多两万。从那之后我们标准就改了:2000以下侧板1.5,2000以上侧板2.0,门板统一2.0。料钱多个几百块,但省心。

2026/04/19 00:11
彭卫国
彭卫国#3

你光算钢板厚度没用,还得看冷轧板还是镀锌板,这俩价格差不少。另外门板加强筋、铰链位置都得加厚,不然用两年门就塌了。

2026/04/19 11:39
小亮
小亮#4

你们柜门1.5不挂加强筋的话,多大的门?超过800高建议门板内贴2.0的加强筋,或者直接上2.0的门,不然时间长了门板会往内凹,关不严实。

2026/04/22 19:56