技术干货

电气柜进线那块钣金开孔尺寸咋定?老是有返工的

郑元明
郑元明
2026/04/17 22:44

最近接了一批电气柜的单子,进线那一块我拿不准。图纸上就标了个大概位置,孔多大、走多大的格兰头都没写死,客户那边工艺也说不清楚到底是M20还是M25还是更大。我按经验先开了个M32的孔,结果装配那边说实际用的是M40的格兰,直接废了,重新下一块板。

想问下各位,你们厂里电气柜进线孔一般是按什么规则开的?是直接问客户要格兰规格,还是自己有套默认的对应表?比如柜体厚度、进出线数量这些有没有什么常用的选型套路?返工两次了有点顶不住。

14 3

全部回复 (3)

a839896
a839896#1

这种事我一般直接让客户把格兰型号或者电缆外径报过来,没这个数据根本没法开孔。我们厂做过一个对照表,PVC护套线8-14mm配M20,14-18mm配M25,18-25mm配M32,25-32mm配M40,你参考下。但实际还是以格兰厂家样本为准,每家略有差别。你这板子白下两次挺正常的,前期没卡死就容易这样。

2026/04/17 23:37
健姐
健姐#2

我们这边默认就是开大一档留余量,比如M25的格兰直接开M32的孔,台阶孔用橡胶敲进去那种。但是你那个直接废了重做不应该啊,板子不能扩孔吗?重新下一块板成本够呛吧,钣金加工费加上材料费,老板不得找你谈心。

2026/04/18 00:29
胡文斌
胡文斌#3

别光看格兰规格,你还得问清楚是用电缆格兰还是敲落孔,这俩开孔方式完全不一样。还有柜体是单面进线还是双面,是上进线还是下进线,有没有汇线槽,这些都会影响开孔位置和大小。

2026/04/19 12:38