待解决

电气柜底下那个密封条到底咋装啊

9768084229
9768084229
2026/04/14 12:13

刚进车间不久,师傅让我处理一批电气柜的底部密封,我看图纸上画的是一圈橡胶条,但实际柜子底板折弯后有条缝,有的师傅直接打胶,有的塞橡胶条,还见过直接灌发泡的。

想问下正规做法一般是哪种?缝隙留多大合适?胶和密封条哪个靠谱点?我们做的柜子基本都是室内配电用的,防护等级要求IP54。

72 3

全部回复 (3)

平淡是真
平淡是真#1

IP54的话底部密封条靠谱点。打胶时间长了会开裂,尤其柜子底下经常有冷凝水或者拖地水渍,胶一泡就完蛋。我们做法是底板折弯后留2~3mm的缝,压一条10×5的方形橡胶条,截面带个鸭嘴形更好,卡进去之后螺栓一压自然就涨开了。装之前缝两边打毛刺一定要打掉,不然割条子是一方面,装上去漏光也漏气,IP54直接GG。

2026/04/14 23:10
860501
860501#2

你图纸上画的啥?要是底下有走线孔或者电缆格兰头,密封条只能管四周,中间那块还得单独处理,不然防护等级白做。

2026/04/15 09:43
lin1980
lin1980#3

我们做户外柜子多,直接灌的防火发泡,等干了再切平。室内配电柜真没必要这么干,又不是要防水到能泡。

2026/04/15 19:24