铜排铆接用啥钉子好使?我们车间让我自己琢磨

daqiang
daqiang
2026/04/13 13:06

刚分到铆接工位没多久,之前在学校就焊过点铁片子,铜排这东西第一次碰。手上这批是10×100的紫铜排,要跟镀锌钣金支架连一起,图纸就写了个"铆接固定"四个字,连铆钉规格都没标。

我看仓库里有铜的、不锈钢的、铝的全空心铆钉,还有实心的,太多了不知道咋选。师傅又出差去了,问了两三个老哥说法都不一样,有人说铜排必须用铜铆钉不然电化腐蚀,有人说不锈钢硬一点反而铆得更紧。厚度10mm的铜排,到底用多大直径的空心钉能铆牢?拉剪力大概能到多少?

11 3

全部回复 (3)

阿彬
阿彬#1

10厚的纯铜排用空心铆钉我劝你慎重,铜本身软,空心钉铆死后剪切力其实没多高,10×100这种规格载荷稍大点就容易被拉脱。我们厂做配电柜铜排也是铆接,统一用的304不锈钢实心铆钉,直径选8mm的,铆完测过拉剪力大概在8-10kN左右,够用了。腐蚀问题别担心,不锈钢和铜接触电位差没那么夸张,比铜铝接触好太多,室内环境完全不用纠结。

2026/04/13 17:59
6789
6789#2

不推荐不锈钢空心铆钉铆铜排。10mm紫铜排你拿8mm不锈钢空心钉铆,手感就能感觉到铜排被压变形了,铆钉墩头那一圈铜都被挤凹进去,看着就不结实。我们这边非标柜的母排连接从来不用铆接,全用M6的铜螺栓配弹簧垫,扭矩打到12-15N·m,接触面还涂导电膏,比铆接靠谱多了。

2026/04/14 00:23
平凡人生
平凡人生#3

图纸只写"铆接"四个字啥规格都没,那你们车间工艺也没人审过?这种大电流的铜排连接一般技术协议里都会写清楚连接方式和力矩要求,没有就别瞎干。先把图纸退回去让设计出详图,不然出了事铆接工背锅。