讨论

电气柜做多高算合理?客户非要2米4,站地上够不着上面那排元件

860125
860125
2026/04/13 12:39

接了个单子,数据中心用的配电柜,客户图纸上标柜体高度2400mm,含底座。我寻思这高度是不是有点过了,工人站在地上装最上面那排断路器得踩凳子,激光切和折弯倒没啥,关键是喷涂和装配的时候不方便。我厂里平时做的都是2000mm和2200mm的,2000mm出货量最大。材料利用率我也算了一下,2米4的柜子如果用1.2米宽的标准板,单张板能出两块侧板刚好,浪费倒是不大,就是周转和堆放占地方。

想问问各位兄弟,这高度有没有什么标准或者行业惯例?非得做到2米4吗,能不能拆成上下两节2000mm的拼起来?我担心客户那边验收过不了。

19 3

全部回复 (3)

haitao99
haitao99#1

数据中心那玩意儿就是这样,容量大嘛。GB/T 19183里面对柜体高度有推荐系列,2000、2200、2400都是标准尺寸,客户要2400你照做就行,标准件电气元件的安装板开孔都是按模数来的,拆成两节2000的拼起来反而麻烦,接地连续性、防护等级都不好保证。装配不方便是小事,加个踏台或者用升降装配工装就解决了,别跟客户较这个劲。

2026/04/13 14:27
吕文斌
吕文斌#2

材料利用率你算的没错,2400高的柜子用1.2宽板出侧板确实利用率高。但是你忘了算喷涂和运输了,2400的柜子喷涂线挂具间距可能装不下,得改挂点;运输的话普通货车车厢内高一般就2米3左右,你这柜子加底座加包装可能超,装车费要加钱的,这些都得算进报价里。

2026/04/14 12:29
亮哥
亮哥#3

我们厂做过不少2400的,操作工站在专用装配平台上作业,上面那排元件都是平台上去装的,不然天天踩凳子既不安全效率也低。你那边如果没平台就别接这种活,或者报价的时候把配平台的成本也算进去。

2026/04/16 01:39