电气柜调试总跳闸,漏保换了还是不行,咋办?

lhj1975
lhj1975
2026/04/10 17:13

柜子做完送客户那边调试,合闸推上去总漏保就跳,换了新的漏保还是一样。控制回路24V的,PLC和触摸屏都上电了,一带负载接触器吸合就跳。漏保是30mA的,怀疑是不是选的太小?但控制回路功率也没多大啊,图纸上算下来也就几十瓦。有没有碰到这种情况的,麻烦给个排查方向。

补充一下:柜子是给一台小型设备配的,里面就一个变频器、两个接触器、几个继电器,接地也确认过没问题。三相五线进线,漏保装在总开关后面。

51 4

全部回复 (4)

老吴
老吴#1

先别急着换漏保,30mA对控制回路完全够用。问题大概率出在变频器上,你把变频器单独甩开,单合控制回路接触器试试。如果不跳了,那就是变频器整流漏电流把漏保顶跳了,30mA的漏保对变频器本来就容易误动作。换个100mA或者300mA的试试,或者变频器前端装个滤波器,再不行就漏保挪到变频器前面单独走。

2026/04/11 08:32
财源广进
财源广进#2

变频器那块你查了没?我之前给一台机床配电柜调试,也是30mA漏保一开机就跳,后来发现变频器电源进线那根PE线接错了位置,相当于双重接地,漏电电流直接灌到漏保上去了。

2026/04/11 08:52
1816731310
1816731310#3

接触器线圈吸合瞬间电流挺大的,特别是带几个并联的时候,叠加起来峰值可能冲到几十安。控制回路电源你用的啥?开关电源还是变压器?开关电源漏电流本身就不小,30mA漏保对开关电源+接触器组合确实容易跳,建议改成63mA或者直接用100mA的。

2026/04/11 09:23
刚姐
刚姐#4

环境呢?潮湿不?有时候柜子放仓库受潮了,绝缘下来漏电也会跳,先用摇表打一下电机和变频器绝缘再说。