电气柜周围留多大检修空间才不返工?

8330030548
8330030548
2026/04/09 14:34

最近接了一批配电柜的单子,柜子落地装好后旁边就是墙,留的缝不到400mm,甲方验收时候说后期检修人钻不进去要返工。

我以前都是照图施工没太在意这个,想问下各位钣金这块一般电气柜四周留多少才够用?有没有国标或者行业里比较通用的数?

12 4

全部回复 (4)

hhm1984
hhm1984#1

配电柜柜前不小于1500mm、柜后不小于800mm、侧面不小于1000mm是常见的数,出自GB 50054低压配电设计规范,柜顶一般还要留600~1000mm走线。400mm确实太窄了,检修手都伸不开,更别说换抽屉单元了。

你们厂要是没提前和甲方对清楚就下料,柜体尺寸都按这个留的,返工基本只能改柜子结构或者重新排布,建议先和甲方签个变更签证再动,别白干。

2026/04/09 21:03
12345
12345#2

你说的400mm是柜子到墙的距离?那是侧维还是后面?侧维的话一般500mm勉强能过人,后维是散热和接线用的,400mm肯定不够。柜前操作通道最少也得留到1.2m,不然门全开之后人站在哪。

2026/04/10 06:07
sun_gang
sun_gang#3

我们厂做非标的,甲方图纸不标我们就按柜前1.5m、柜后0.8m、左右各0.6m预留,碰到实在场地挤的,最小收到过侧维400mm,但那是特殊项目签过免责声明的。你这单要是走正常渠道交付,400mm被拒很正常。

2026/04/10 18:35
强哥
强哥#4

柜子是钣金的事,检修空间是房建和电气的事,你们厂没和甲方工艺对清楚就敢下料?

2026/04/11 10:15