讨论

电气柜型材哪家稳啊,C型84那种九折折弯总开裂

9591640402
9591640402
2026/04/08 23:22

最近接了一批电气柜的活,九折的84型材,之前一直用的是本地一家小厂的料,这批他们那边库存不够了让等,急着交期就想换个供应商。

手上有个老图纸,C型84高,料厚1.5,折弯R角3,折出来边上一道一道的裂纹,肉眼都能看见,按说不应该啊这料。去年同样图纸在别家拿的料就没这毛病,现在不知道是料的问题还是我这折弯参数得调。九折折弯机我们用的是普通模具,刀口R一直用6的。

107 4

全部回复 (4)

潘立新
潘立新#1

你先搞清楚是不是料的事。C型84折1.5厚,正常用DC01或者SPCC,延伸率得在30%以上,你这批要是Q235B或者带点硬的冷板,折弯百分百开裂。拿个牌号让供应商给你质保书,看下化学成分和力学性能那一栏,屈服强度超过260的趁早换料。

另外折弯刀口R6偏大了,料厚1.5倍就是R2.25,你用R6等于让材料过度拉伸,不裂才怪。九折模具一般是标准件,但上模压料那块儿要是有毛刺或者磨损也会拉出裂纹,你拆下来看看光泽面是不是有划痕。

2026/04/09 10:51
罗文斌
罗文斌#2

型材这玩意儿水深得很,同样标1.5的料实际1.35甚至1.28你敢信?我们厂吃过亏,现在进料第一件事就是上卡尺挑10张出来量,厚度不够的直接退。九折折弯R角3本来就是临界值,料薄一点点应力集中就崩。

2026/04/09 14:59
sun_gang
sun_gang#3

等料交期来不及的话,找一台激光切割机,把型材从中间切开拼接行不行?开玩笑的哈😂 不过说真的,你这图纸要求折弯R3,1.5的料稍微硬点就出问题,不如把R放大到R5,图纸更新一下跟客户沟通。

2026/04/12 10:34
abc318339
abc318339#4

你那个九折模具用了多久了?

2026/04/12 19:54