讨论

电气柜底座槽钢选C型还是H型好

18047141295
18047141295
2026/04/02 17:02

最近给客户做一批落地式电气柜,底座设计这块跟客户那边卡住了。柜子尺寸1600×800×2000,承重要求大概800kg,里面装的是变频器和PLC,地面是普通水泥地坪不做二次浇筑。客户原图上画的底座是C型槽钢焊的框,但我看现在好多成套厂都用H型钢做底座了,说承重更好还能当叉车孔位用。

想问一下各位,我们折弯最大能到4mm的冷板,焊接这边有氩弧焊。C型槽钢国标10号槽钢单根承重够不够?要不要在中间加横撑?如果换成H200×200的H型钢,下料和焊接工时大概要多多少?另外底座跟柜体之间是用M12地脚螺栓连还是直接焊死,地脚螺栓孔位怎么留比较合理?

11 4

全部回复 (4)

峰哥
峰哥#1

C型10号槽钢做这个尺寸底座完全够用了,单根10号槽钢截面高度100mm,惯性矩Ix能到198cm4,800kg均布载荷挠度撑死1.5mm以内。中间必须加横撑,方向沿着800mm那个短边方向加,间距控制在400mm以内,不然时间长了槽钢会往两边外扩变形。地脚螺栓用M12的就行,柜体跟底座之间开Φ14的孔,椭圆孔长方向顺着柜子深度方向做,留±10mm的调整量,安装的时候底下垫斜铁调水平再拧紧。

2026/04/03 03:30
luo1981
luo1981#2

换个思路,客户800kg的承重要求里面如果变频器装在底部,C型槽钢方案底座高度建议做到150mm以上,槽钢立着放不要平着放,立放截面模量能大不少。另外你们折弯4mm冷板做底座框架的话,焊接变形会比较大,建议先点固再满焊,焊完趁热敲一遍应力,不然地面不平的话整个柜子会扭。

2026/04/03 19:34
zhao1988
zhao1988#3

说C型够用的怕是没见过现场真正出问题的吧。800kg净重,叉车叉底座的时候单点受力能到1.5吨往上,C型槽钢焊的框用半年焊缝就裂了,这种案例我手里去年返修了三个。直接上H200的H型钢,下料用锯床切,焊接工时多半天的事,摊到每台柜子上多不了两百块成本,客户那边后期维护省心多了。地脚螺栓孔位在H型钢翼缘板上开,Φ18的孔配M16螺栓,比C型方案稳得多。

2026/04/04 11:53
a839896
a839896#4

你们这个柜体是组装还是焊接的?要是焊接柜体直接焊死就行,要是散件组装的得在底座上预焊定位挡块,不然安装的时候柜体容易偏。

2026/04/12 08:10