紧急求助

电气柜里那种端子排是怎么装的啊

mbh1977
mbh1977
2026/03/29 22:04

刚来车间不到一个月,之前在学校就见过图,没真上手过。我们做的配电柜里要装那种UK系列的端子排,一排排卡在导轨上。我看老师傅装的时候是先卡好导轨,再把端子一个一个拼上去卡住,最后两边装个挡板完事。

我想问的是端子之间的这个拼接,是靠那个塑料卡扣硬掰还是有啥讲究?我自己掰的时候感觉有点歪,拆下来重新装那个卡扣好像就松了,是不是就只能报废?还有那个挡板螺丝拧多紧合适,我用气动起子感觉拧过头了塑料底座有点裂。

35 3

全部回复 (3)

平淡是真
平淡是真#1

端子拼的时候左手按住前一个,右手拇指抵住卡扣根部往上掰,别从尖那头硬掰,根部那个斜面是受力点,掰对了咔一声很脆。你说掰完装上有点歪,多半是卡扣没完全到位就松手了,它有行程的,不到位置就松手肯定晃。装歪的如果卡扣没断还能用,拿螺丝刀把那个弹片往里压一点点就行,别反复掰超过三次,超过三次卡扣会疲劳,装上以后用手拽一下明显比新的松。

挡板螺丝用手拧就行,气动起子打那种塑料件最容易滑丝或者开裂,1牛米都不到,宁可用手动起子拧到底再回四分之一圈。要么你就把气动起子调到最低档,靠离合那种,稍微一带就跳。

2026/03/29 22:10
xiaolei
xiaolei#2

端子装完用手拽一下每一片,松的挑出来返工,别等柜子走了再发现哪颗虚接。UK系列那塑料件确实不耐造,气动起子拧螺丝超过3档我这边都出过裂的,直接报废。

2026/03/29 22:51
deng_peng
deng_peng#3

你导轨是35的U型还是G型?UK端子两边那个脚不一样的,G型导轨配错型号卡上去看着像卡住了其实一拽就掉,这种最容易漏检。

2026/04/01 04:47