讨论

28柜折弯图纸这块有啥说法没?图纸审核老卡

唐宝强
唐宝强
2026/03/29 10:35

最近在审一批28柜的折弯图纸,发现问题挺多,工艺性上老是过不去。我们厂主要做配电柜壳体,这批28柜图纸是从设计院那边过来的,板厚1.5和2.0混着来,折弯标注也挺乱的。

想问下各位,28柜折弯图纸这块有没有啥专门的工艺要求?比如内翻边、外翻边的标注有没有什么讲究,折弯顺序有没有必须在图纸上体现出来的?还有R角、止裂孔这些,图纸上没标的话审图的时候要不要给设计提出来?我们这边设计院比较轴,轻易不改图。

13 3

全部回复 (3)

老董
老董#1

28柜这玩意儿折弯图纸主要看门板和侧板,门板一般1.5,侧板承重要求高就用2.0,这个你得先确认下设计院给的板厚是不是匹配柜体重量,我们这边2.0侧板折弯内R一般给3,外R看模具,一般6到8。图纸上翻边方向一定要标清楚,内翻外翻搞反了批量生产出来全废,这块卡严格点没坏处。折弯顺序确实应该在图纸上体现,特别是侧板带加强筋那种,不标顺序车间老师傅各折各的最后拼不起来。

2026/03/30 01:29
zjf1980
zjf1980#2

止裂孔和R角设计院不出图很正常,他们默认工艺自己解决。但1.5的板折弯处不加止裂孔,批量做的时候大概率开裂,特别是折弯方向和轧制方向平行的时候。我们厂吃过亏,一批侧板折弯开裂率百分之十几,后来全补了止裂孔才解决。你直接给设计院发个工艺审查意见单,让补止裂孔和R角就行,不用改图那么多。

2026/03/30 20:29
彭卫国
彭卫国#3

看板材材质吗?Q235和冷板折弯性能差挺多的,热轧板折弯更爱裂。

2026/04/02 14:55