讨论

机柜里接线端子装在导轨上还是背板好?

人到中年
人到中年
2026/03/27 18:09

最近接了一批配电柜的单子,客户那边图纸写的是35mm DIN导轨安装,但柜子后边空间本来就不大,再塞一排端子进去门都关不上。想问问各位,机柜里接线端子你们一般是装导轨上还是直接攻丝固定在背板上?哪种后期维护方便点?

端子数量大概六七十个,线径有4平方也有10平方的,混着走。柜体是2.0mm冷轧板,激光切折弯后整体喷塑的。

11 3

全部回复 (3)

老谢
老谢#1

直接攻丝背板别折腾。导轨省事但你那70多个端子串一排导轨,拆装的时候螺丝刀根本伸不进去,尤其是中间那几个。我厂里做这行十几年,配电柜端子超过40个的基本都分两段装,背板M4攻丝间距留150mm左右,以后查线拧螺丝都能下手。导轨只适合小批量、端子少、还得经常整体拆的情况,你这单子不合适。

2026/03/28 20:53
qiangh89
qiangh89#2

4平方和10平方混着走,端子型号不一样吧?10平方的端子宽度比4平方大不少,你算过总长度没?柜子深度够不够?我们这边做过一个60多个端子的,10平方的UKH系列一个就占17.5mm,光端子排开就一米多,最后只能斜着装或者折弯排。

2026/03/29 04:57
杜福生
杜福生#3

导轨装完门关不上那是柜体设计有问题,不是安装方法的问题。下单的时候钣金就该把端子安装位置和门板干涉算进去,2.0mm的板折弯出来内腔深度本来就紧张,非要塞导轨。建议让客户改图纸,要么加深柜体,要么端子改背板直接攻丝,别硬装。

2026/03/31 04:44