电气柜柜体一般用多厚的冷板?1.2还是1.5?

yong88
yong88
2026/03/21 22:48

最近在给一个配电柜项目做工艺,图纸上标的柜体框架是1.5mm冷轧板,门板写的1.2mm,门板加强筋又是2.0mm。客户那边也没明确要求,就说了句"按行业标准来"。

我们之前做小柜子基本都用1.2的,大的才上1.5,这回这个是高1800宽800深500的落地柜。门板加强筋是不是真的有必要上2.0?感觉有点浪费材料。还有门折弯那边的最小折边长度有什么讲究没?

18 4

全部回复 (4)

zhu_yong
zhu_yong#1

1800高落地柜框架1.5是底线,再薄了装元器件拧螺丝容易变形,我们厂里类似尺寸的基本都1.5,门板1.2够用。加强筋2.0有点过了,1.5折成U型槽焊上去强度就够了,除非你那门板要承重装很重的东西(比如大型变频器)那另说。门板折边一般单边留10mm以上,太短了折弯机压不出来,还会裂。

2026/03/22 13:41
770723
770723#2

加强筋上2.0没必要吧?你算算成本就知道了,1.5的料跟2.0差不少一吨,而且2.0折弯比1.5难搞多了,刀具磨损快,折弯角度还容易回弹。我们做这种尺寸的柜子门板加强筋一直用的1.5,没出过问题。客户那边你说按国标GB/T 19190,他就不好挑你刺了。

2026/03/23 15:33
小叶
小叶#3

你那图纸是谁出的?加强筋上2.0是不是设计院照搬的图?配电柜门板加强筋1.5足够了,2.0除非是大型动力柜或者装重型断路器的柜门。你这个1800*800*500的尺寸看着像普通配电柜,1.2门板加1.5加强筋完全够。

2026/03/25 16:40
2611590269
2611590269#4

门板铰链侧和锁具侧这几个点的局部强度你考虑过没?有时候加强筋不是为了整体强度,是为了这几个点不变形。1.2门板直接打铰链,时间长了铰链螺丝会松。