紧急求助

求一份冲压机控制电箱接线图,最好是带光电保护的型号

3869370488
3869370488
2026/03/21 16:39

厂里一台老的扬力J21-63B数控冲,之前修过两次都是师傅现场看线捋的,现在想留份完整接线图存档,下次出问题自己排查也方便点。有没有师傅手上有这款的电箱图纸?或者类似吨位的也行,我对着端子号自己改改。

主要是想确认光电保护器和离合器那一块的接法,上次换了个接近开关发现线序跟原来对不上,差点把刹车线圈烧了,吓得不轻。

15 4

全部回复 (4)

洋哥
洋哥#1

扬力那批老机器图纸我手里有一份,不过是J23系列的,63B估计大同小异。光电保护一般是四根线,红黑供电、蓝白信号,接到控制板CN3那个插座上,端子号一般标在插座旁边,你拆开面板应该能看见。离合器那块注意有个续流二极管,1N4007反并在线圈两端,接反了离合器会一直吸合不释放,刹车线圈发热就是这个原因。你先把你机器控制板型号拍个照发出来,我对照着给你标一下端子号。

2026/03/21 23:59
何金山
何金山#2

你换接近开关的时候线序对不上是正常的,原厂用的是NPN还是PNP搞混了吧。老扬力那批默认是NPN输出,你换的如果是PNP的,信号电平反了,光电保护就会一直报警或者干脆不触发。换之前最好拿万用表量一下控制板输入端的电压,正常高电平应该24V左右。

2026/03/22 16:34
邓元明
邓元明#3

自己改电箱图省小钱出大事,光电保护接错不是烧线圈的事,真出工伤保险公司都不赔。我们厂前年也是图省事让机修自己改线路,后来被安监查出来罚了八千,还停了一周工。

2026/03/23 12:14
郑伟
郑伟#4

你的脚踏开关是常开还是常闭的?

2026/03/23 23:15