讨论

机箱机柜里的安装板一般用多厚的板子

13541095089
13541095089
2026/03/20 10:32

刚来车间没多久,之前在学校没怎么接触过实物,现在跟着师傅做电气柜的活,发现里面装元件那块安装板有的薄有的厚,没搞明白到底怎么选。请问下各位,一般电气柜安装板用多厚比较常见?我们厂现在做的项目小功率配电柜居多,尺寸也不算大,师傅随手就拿了一块2mm的冷轧板装上去了。

我印象里好像见过3mm的,但不确定什么场合该加厚。加厚的话是看柜子大小还是看上面要装多重的元件?有没有什么经验值,比如装多大电流的断路器就得换厚一点的?

11 3

全部回复 (3)

ma_jie
ma_jie#1

常规配电柜、小控制柜用2.0mm冷轧板够用了,常见的就是2.0和2.5,再厚费料还不好加工。3.0往上一般是大型柜子,或者上面要装比较重的变压器、大功率变频器、重型断路器那种才上。我们厂做GGD那种配电柜,安装板就是2.0-2.5居多,除非用户图纸明确要求3.0,否则默认2.5。

2026/03/20 12:02
王学军
王学军#2

你们那柜子多大多深?浅一点的控制箱1.5mm都能凑合,深柜大柜受力不一样。还有就是上面装的东西如果都是小型元件、端子排、轻的继电器,2mm真的没问题,但要是装那种几百安的框架断路器,元件本身就几十公斤,单靠板子强度肯定得加厚,不然搬运、震动的时候容易变形。

2026/03/20 14:04
飞哥
飞哥#3

冷轧板2.0实际厚度能做到1.8-1.9就不错了,如果真是大电流项目建议直接上2.5或者3.0,别差那点料钱,出了问题返工更麻烦。另外注意下安装板是装在柜内哪个位置,靠后靠下受力是不一样的。

2026/04/09 10:45