紧急求助

冲床的电气控制你们一般咋设计?双联机老是打架

guo_jianguo
guo_jianguo
2026/03/19 12:57

我们厂用的是JH21-63开式固定台冲床,单机的电气控制还算简单,磁力启动器加个脚踏开关就行。但最近搞了一条双联机(两台63吨并排,中间放料,一个人操作两台),电气方案卡住了。

我的疑问是:1)两台冲床的离合器刹车线圈要不要做互锁?避免一台滑块还没停到底,另一台就启动;2)脚踏开关是用一个切换两台,还是各自独立一个?3)急停按钮是只装在主操作位,还是每台床都装一个?PLC控制还是纯继电器回路更靠谱?

图纸我自己画了一版,用的是三菱FX3U,24点输入带光电隔离的,但总觉得离合器制动那块时序没想透,怕出事故。各位给点意见,最好有实际接线经验的。

11 4

全部回复 (4)

杜树林
杜树林#1

双联机最关键的就是离合器制动时序。我之前给客户做过两台JH21-80并联,用的是欧姆龙CP1H PLC,不是FX3U。离合器和制动器线圈的通断必须严格按顺序:先断离合、再通制动,中间要有100ms以上的延时,否则滑块惯性会顶坏模具。

互锁是必须的,我建议做三重:一重是PLC程序里互锁(机1没停稳,机2启动信号无效),二重是硬件继电器互锁(两台床的磁力启动器辅助触点串联),三重是脚踏开关本身做成双联自锁式,一个踩下去只有当前选中的那台动作。

急停我建议每个工位都装一个,主操作位装一个大蘑菇头的,两台床上各装一个拉绳式急停,拉绳沿机身走一圈,任何位置都能触发。急停信号进PLC之后不能只是停输出,必须切断磁力启动器线圈的电源,否则线圈还在吸合着没用。

继电器方案也能做,但后期排查故障太麻烦,PLC出问题时用强制ON/OFF就能查出来。你那FX3U的24点够用吗?两台床的行程开关、接近开关、光电保护器、脚踏、急停加起来估计要30多点输入。

2026/03/20 02:05
叶建军
叶建军#2

你光电隔离那步没必要做,FX3U的输入本身抗干扰就够用,加隔离反而响应慢了,离合器那种毫秒级的动作你加个光耦延迟就乱套。我之前做过几台冲床改造,都是直接PLC输入接行程开关,没出过误动作。

2026/03/21 09:19
mbh1977
mbh1977#3

等下,双联机的安全标准你查了吗?我们这边安监局对双人操作的冲床要求很严,必须加双手按钮保护,光电保护器也必须是自检型的,不是普通对射式。你那图纸报过审没有?

2026/03/29 13:14
唐海军
唐海军#4

我们厂之前有台80吨冲床改造,也是双联操作,用的是西门子S7-200 SMART,比三菱便宜。离合器线圈用直流24V的,比交流220V的响应快多了,从通电到吸合只要30ms左右,交流的得150ms往上。你要换直流线圈的话记得加整流模块,别直接接交流,不然线圈一会儿就烧。

2026/04/23 00:14